Страница 1 из 1

Падает давление в системе отопления!

СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 14:34
Sugar
Подскажите в чем причина. В закрытой системе отопления за неделю второй раз стремительность падает давление до 0,2 очка с 2 очков? Что это может быть? При этом на первом этаже одна батарея иногда пошипывает, а на втором в разных иногда булькать вода начинает... Устанавливали сами систему сами, поэтому по неопытности могли в чем то ошибиться. Помогите советом! :s_o_s:

Re: Падает давление в системе отопления!

СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 19:58
Стрелок
А потом давление само восстанавливается?
Если нет, и Вы доливаете - значит где-то течь.

Если да - проверьте давление воздуха в расширительном баке. Падение может быть вызвано охлаждением жидкости, если расширительный бак не выполняет своей функции.

Так же имеет значение где стоит цирк насос. Если он у Вас (не дай Бог!) стоит перед расширительным бачком и после манометра, то при включении этого самого насоса будет сильно падать давление, т.к. точка подключения расширительного бака в теории иметь постоянное давление, а насос создает перепад. Положено насос ставить сразу после расширителя.
т.е. идеально решение - манометр, расширитель, насос. И не правильно - манометр, насос, расширитель.

А лучше дождемся Павла. он у наст тут главный эксперт.

Re: Падает давление в системе отопления!

СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 12:58
Sugar
Спасибо огромное)))))))))!!! У нас не правильно стоит)))))))!!!!!!